《地板采暖用輕質復合槽板地暖標準》


地板采暖用輕質復合槽板施工規(guī)程
A.1  鋪設槽板應對照施工圖紙核定槽板的類型、規(guī)格。
A.2  檢查槽板的外觀質量及槽內不得有雜物、污物、,槽端面不得有封堵。
A.3  槽板應按照設計圖紙標定的走向鋪設。
A.4  在鋪設槽板前應先鋪設一層體積比為5:1的珍珠巖水泥半干料,其厚度可根據施工標高決定。在直接與土壤接觸或有潮濕氣體侵入的地面,在鋪設珍珠巖水泥半干料前應先鋪設防潮層。
A.5  槽板應在珍珠巖水泥半干料鋪設后30分鐘內完成。
A.6  槽板鋪設的平面度應不大于2 mm,槽與槽對接不得錯位,槽板對接間距應不大于3 mm。
A.7  槽板如需切割應采用專用工具,切口應平整,切面應垂直。
A.8 在邊角保溫帶及加熱管集中處等未鋪設槽板的地方,可采用混凝土或水泥砂漿填充,并要求與槽板高低差不大于2 mm。
A.9  槽板鋪設后2天內,應使用水泥砂漿進行板間隙和槽間隙灌縫、找平。
A.10  施工現場人員應穿軟底鞋,施工時嚴禁在槽內位置鉆孔、射釘,嚴禁有可能損壞槽板的器物進場。施工完成后24小時內嚴禁人員踩踏。

 