地暖技術文檔

本期要目: 1、壁掛爐用在地暖的出水溫度是越高越好,要安裝混水裝置嗎?混水裝置怎么安裝?2、專家們請提供鑒別真假PE-RT管材的方法?

 

 

問題一:地暖專家們!本人在一個地暖公司打工,地暖帶壁掛爐的工程項目特別多,最近有人到公司推銷壁掛爐,說壁掛爐用在地暖的出水溫度越高越好,地暖的溫度不是低于60℃嗎?我們地暖公司怎么辦?要安裝混水裝置嗎?混水裝置怎么安裝?
 

我特別想知道這些事。另外,壁掛爐帶地暖運行的成本又是多少? 
 

編者回復:尊敬的讀者,近日走訪了上海及西安一年一屆的暖通空調展地暖專場,在地暖專場里看到參展展位上燃氣壁掛爐占據了半壁江山,目前選用燃氣壁掛爐做為地暖熱媒的工程越來越多,但是,無論從燃氣壁掛爐自身的特點、技術原理分析,還是在地暖工程應用上存在的諸多問題,編者用一句話來概括,“水土不服”。其原因是目前無論從歐洲、亞洲進口的燃氣壁掛爐,還是國內生產的燃氣壁掛爐從產品結構、爐內熱交換面積、爐內配置的水泵及供熱水系統都是針對末端為散熱器進行設計的。地暖界的朋友都知道,散熱器的供回水溫差是25℃,地暖的供回水溫差是10℃,兩者產生的水系統輸送流量相差2.5倍,因此,選用末端為散熱器的燃氣壁掛爐改用末端為地暖盤管時其存在的問題是“水土不服”。下面針對燃氣壁掛爐的特點及末端采用散熱器與地暖盤管進行技術上的分析,希望給讀者帶來幫助。當前,特別近些年來,在民用住宅采暖行業上以燃氣為能源的供熱設備一般分為壁掛爐、落地爐和熱泵兩種,而壁掛爐可分為普通爐和冷凝爐,落地爐有鋼板和鑄鐵制作之分,當前國內市場上的采暖集成系統采用的普通壁掛爐比較多,因為冷凝爐價格比較昂貴,所以在民用住宅使用的不是很多,普通壁掛爐根據其本身的結構,末端適合做暖氣片采暖系統,冷凝爐適合做地暖系統,落地爐一般在供暖面積較大的時候使用,其價格較昂貴,而鑄鐵落地爐的使用壽命是普通壁掛爐的2-3倍。

目前,在國內無論是國外燃氣壁掛爐代理商還是集成公司,從理論上并沒有真正理解燃氣壁掛爐與末端散熱器與地暖盤管采暖系統的合理應用,地面輻射供暖時一般理解為“燃氣鍋爐+分水器+地暖盤管”,其實供暖系統在“燃氣鍋爐+分水器+地暖盤管”配置之下,燃氣鍋爐的實際使用效率只有60%~65%,比如24kW的壁掛爐,按照地暖系統所需的45℃~50℃的水溫供水的時候,其實際出力功率只有18kW左右,由于壁掛爐的出水溫度越高,它的實際功率就越大,其原因是壁掛爐的特點所決定的。

為了保證地暖系統正常運行,安裝混水裝置是最明智的選擇,但是在選擇安裝混水裝置時,也一般會選擇配置較大功率的壁掛爐來滿足供暖系統運行要求。但是也存在某些問題,其原因是壁掛爐出水溫度設定較低,壁掛爐很容易達到設定值,所以壁掛爐頻繁啟動,不利于節能。因此,應考慮壁掛爐自身高溫水的特點考慮與地暖系統的最佳匹配。建議采用耦合式混水罐,在耦合式混水罐一側的上下端分別接90℃/70℃的高溫水通過爐內一次泵滿足壁掛爐自身高溫水的需要,耦合式混水罐另一側接地暖系統50℃/40℃的低溫水,通過二次泵以求滿足地暖系統正常運行,使壁掛爐內高溫水與地暖系統低溫水在耦合式混水罐中混合,力求滿足雙方系統流量、阻力等功能需求。據資料介紹,在“燃氣鍋爐+耦合式混水罐+地暖盤管”地暖系統熱效率一般可以達到85%~90%,因此達到了節能的目的。

壁掛爐與地面輻射供暖系統運行費用應由壁掛爐本身設置的水溫控制閥及室內溫控裝置來確定。采用“燃氣鍋爐+耦合式混水罐+地暖盤管”地暖系統時,應在二次循環泵控制上與壁掛爐的一次循環泵、水溫控制閥、室內溫控裝置相匹配。據現場勘察,目前大多數工程未設室內溫控裝置與壁掛爐的水溫控制閥聯鎖,(壁掛爐與室內溫控裝置留有連接接口,是可以實現壁掛爐水溫控制閥與室內溫控裝置聯鎖),假如沒有考慮設置室內溫控裝置時,當室內溫度已達到某個溫度時,(由于一套住宅有多個房間)有時壁掛爐還是頻繁啟動,壁掛爐重復啟動的燃氣消耗也比較大,所以在設計和配置系統的時候更應著重考慮系統的節能和系統的穩定。已運行的“燃氣鍋爐+耦合式混水罐+地暖盤管”地暖系統,在北京地區燃氣運行費用一個采暖期可控制在每平方米20~24元/月左右。

 

問題二:目前有人來電反映,受經濟利益的驅使,市場上已經出現了假冒偽劣的PE-RT管材,請專家們提供鑒別真假PE-RT管材的方法?
 

編者回復:近幾年來,隨著地面輻射供暖在中國民用建筑中廣泛應用,地暖管材市場發展十分迅猛,其中,PE-RT管材憑借易于加工,耐液壓性能優異,施工安裝便捷等特點,在眾多地暖管材中脫穎而出,并占據了較大的市場份額,然而在市場繁榮的同時,也存在一些廠家受經濟利益的驅動,部分采用非PE-RT專用材料進行管材生產的現象,在市場上已經出現了假冒偽劣的PE-RT管材,管材長期耐壓性能得不到保證,對地暖系統的正常運行造成威脅。

鑒于此,LG化學在2007年12月1日聯合國家化學建材測試中心進行了一系列的PE-RT管材性能評價試驗。通過綜合研究和對比管材性能差距,找到一種用于區別純料和共混料的方法,從而打擊造假手段,下面介紹試驗方案。

1、在PE-RT管材專用料中摻入其他低成本的聚乙烯原料,是目前市場上出現的了假冒偽劣的PE-RT管材最常用的手段和方法,因此,選用LG化學PE-RT管材專用料中,加入其他低成本的聚乙烯原料共混來模擬摻假料,再通過對比共混料和純料及其成型管材的性能,來發現有效的測試方法來進行區分真假PE-RT管材。表一中列出了試驗所用樣品及其編號。

樣品原料配比見表一

由于本篇幅有限,請見下期連載。